铝合金、塑钢门窗、断桥铝门窗的安装验收(1)实际安装前复尺,并和顾客讲复尺的结果;(2)实际安装前请顾客确认材料厚度,说明用的是小料还是大料;(3)隐蔽部位的防腐处理到位并说明原因;(4)门窗安装应横平竖直,与洞口墙体留有一定缝隙,缝隙内不得使用水泥砂浆填塞,应使用具有弹性材料填嵌密实,表面应用密封胶密闭。(5)门窗框安装必须牢固,预埋件的数量、位置、埋设方式与框连接方法必须符合设计要求,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定,门窗的开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求。(6)门窗安装允许偏差和检验方法应符合下表的规定:  表:塑钢门窗、断桥铝门窗安装的允许偏差和检验方法 项次         项目                  允许偏差(mm)     检验方法 1   门窗槽口宽度、高度差≤1500mm       1.5         用钢卷尺检查                         >1500mm       2  2   门窗槽口对角线长度差≤2000mm       3         用钢卷尺查量里角检查                         >2000mm       4 3   门窗框的正、侧面垂直度             2.5         用1m托线板检查  4   门窗横框的水平度                   2        用1m水平尺和塞尺检查  5   门窗横框标高                       5    用钢板尺检查与基准线比较  6   门窗竖向偏离中心                   5            用钢尺检查 7   双层门窗内外框间距                 4            用钢尺检查 8   推拉门窗扇与框搭接量               1.5          用钢尺检查